    Думаю, подобный вопрос кто-то уже задавал здесь, но пока что-то не нашел.

    Проблема такая: хочу установить приточку в трехкомнатной квартире, вытяжка есть только в туалете, но работает плохо и вся засорена, из-за чего образуется конденсант на окнах (это мое предположение) . Есть ли смысл ставить вентиляцию?

    Если вытяжка не работает, то делайте приточно-вытяжную вентиляцию. Смотрите приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией.

    Жизнь – это вдох и выдох
  • 502alexei Senior Member
    офлайн
    502alexei Senior Member

    2732

    18 лет на сайте
    пользователь #69337

    Профиль
    Написать сообщение

    2732
    # 27 декабря 2015 23:34

    Господа, может пишу не сюда, не пинайте сильно если что. Имею задать такой вопрос: надо организовать на даче вентиляцию в ванной комнате. Площадь 10м2, окна стеклопакеты, вентиляционных отверстий нет. Понравилась идея организовать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Отсюда вопрос: что из оборудования можно смотреть? Что будет входить в систему и какова ориентировочная стоимость? Спасибо что не прошли мимо :)

  • ail68 Senior Member
    офлайн
    ail68 Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #150459

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 28 декабря 2015 07:30
    502alexei:

    надо организовать на даче вентиляцию в ванной комнате

    из ванной комнаты - вытяжку. в жилые помещения - приток. или отдельно все или приточно-вытяжная , с рекуперацией тепла

    место для подписи
  • 502alexei Senior Member
    офлайн
    502alexei Senior Member

    2732

    18 лет на сайте
    пользователь #69337

    Профиль
    Написать сообщение

    2732
    # 28 декабря 2015 11:37

    ail68, ну по хорошему оно конечно так. Только вот цена вопроса на такую систему для жилых комнат будет стоить километры денег... Пока загвоздка тока в ванной комнате, большая влажность там, не хочется плесени и грибков...

  • happyhour Senior Member
    офлайн
    happyhour Senior Member

    1847

    16 лет на сайте
    пользователь #129391

    Профиль
    Написать сообщение

    1847
    # 28 декабря 2015 14:51

    посоветуйте вентилятор в ванную комнату.

    площадь 5 м2, установочный диаметр около 12 см
    из приоритетов - бесшумность, надежность

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 28 декабря 2015 15:11

    happyhour, S&P Silent 200CZ - это осевой вентилятор на шарикоподшипниках с расходом 180 м3/ч - 33 дБ, посадочный диаметр 120 мм.
    Можно взять центробежный S&P EcoAir Design S, правда посадочный 100 мм и цена кусачая. У него 6 скоростей от 15 до 65 м3/ч. Первую (на которой он будет работать постоянно) вы выбираете сами, а по нажатию кнопки или включению света он переключается на максимальную.
    У этого же производителя есть серия Silent Design там есть достаточно красивые модели, если дизайн для вас критичен.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • ail68 Senior Member
    офлайн
    ail68 Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #150459

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 28 декабря 2015 15:20

    502alexei, если в ванной комнате избыточная влажность - нужно ее уменьшать. решения:
    1) проветривать ванную путем открытия окна (пусть поступает воздух с улицы с меньшим влагосодержанием, не очень комфортно зимой) или
    2) удаления влажного воздуха через естественную или принудительную вытяжку (воздух с меньшим влагосодержанием поступает в ванную комнату из жилого помещения или корридора через щели/решетки в двери - естественная при малом перепаде высоты не даст эффекта, принудительная требует притока воздуха в помещение, в герметичном объеме не будет толку) или
    3) поставить осушитель (дороже всего) или
    4) не разливать воду в ванной (шутка)
    насчет километров денег - это да, Вам выбирать, вертикальный канал/воздуховод выше конька крыши с зонтиком или вытяжной вентилятор с клапаном и решеткой и/или приточка или рекуператор или осушитель - на все есть экономическое обоснование, здравый смысл и кошелек.

    Добавлено спустя 15 минут 31 секунда

    Soler&Palau - да, тихие. серия silent design 3c симпатичные, 100-ки вполне хватит. 200-ка тянет больше но и слышно заметнее (27 против 34 дбА)

    место для подписи
  • 502alexei Senior Member
    офлайн
    502alexei Senior Member

    2732

    18 лет на сайте
    пользователь #69337

    Профиль
    Написать сообщение

    2732
    # 28 декабря 2015 15:58

    ail68, ну вот делать вент шахту до крыши как-то неприглядно смотрицца. Вытяжной вентилятор наружу с клапаном - для зимы не будет холодновато? Как у них обстоят дела с теплоизоляцией при закрытом клапане? Не будет ли так, что при закрытом клапане это будет доп источник холода в комнату? Чисто из этих соображений и думал про приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией, чтоб воздух в ванную поступал уже не холодный

  • ail68 Senior Member
    офлайн
    ail68 Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #150459

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 28 декабря 2015 19:29

    Вы правильно мыслите, да, поэтому спрос на рекуператоры не падает. а если еще задаться вопросом чтобы работал по расписанию, ночью не мешал шум от вентиляторов, не свистел в решетках и не дул , был технологичен и прост в обслуживании, поместился в ограниченном пространстве, управлялся через сеть или и-нет - ценник еще подрастет и будет совсем взрослым - ок 2-3 к за железо + монтаж-воздуховоды-решетки и пр.

    место для подписи
  • 502alexei Senior Member
    офлайн
    502alexei Senior Member

    2732

    18 лет на сайте
    пользователь #69337

    Профиль
    Написать сообщение

    2732
    # 28 декабря 2015 22:01

    ail68, ну с расписанием как раз проблем нет: задумка такая- поставить ик-пульт с вифи, завести на него датчик влажности. Сценарий на влажность создать непосредственно в этом пульте. Также на этот пульт повесить розетку с вифи. А уже в эту розетку подключить вентиляцию. Получается таким образом будет тупо розетка включаться/включаться по сценарию и, соответственно вентиляция. Цена вопроса невелика. Вопрос именно в системе вентилирования начального ценового диапазона. Реально ли тарнуть на одну комнату приточно-вытяжную с рекуператором до 300-400уе? Или это тока мячты?

  • Bentley Senior Member
    офлайн
    Bentley Senior Member

    517

    21 год на сайте
    пользователь #6554

    Профиль
    Написать сообщение

    517
    # 29 декабря 2015 10:10

    Подскажите, пожалуйста, какой вариант организации притока лучше рассмотреть - квартира псевдо четырехкомнатная. Три вентканала, с приходом морозов вентканал в ванной начинает периодически давать обратную тягу и становится очень холодным, когда открываю окна даже на микру все становится как надо и работает на выдув. Открывать зимой окна на микру все время - боюсь, что замерзнем. Вначале думала поставить в трех комнатах клапаны на окна, но был у нас оконщик - очень отговаривал, говорил, что зимой их продуктивность маленькая, они промерзают и я не получу желаемого эффекта, так ли это? И тогда может лучше установить стеновой клапан? Какой? Не промерзнет ли? Сколько их надо на нашу квартиру? Просто сейчас заканчиваем штукатурку стен и пока не начались чистовые работы можно еще безболезненно все организовать. Материал наружных стен - поризованный керамический блок и утеплитетель. И сколько может стоить это удовольствие?

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 29 декабря 2015 11:35 Редактировалось SANN2008, 1 раз.

    Bentley, себе поставил домвент в трёх комнатах(красные точки)

    обратная тяга после установки, больше ни разу замечена не была.
    с приходом морозов гляну как дела с промерзанием, отпишусь.

  • Bentley Senior Member
    офлайн
    Bentley Senior Member

    517

    21 год на сайте
    пользователь #6554

    Профиль
    Написать сообщение

    517
    # 29 декабря 2015 12:26

    SANN2008, а напишите, пожалуйста, поточнее, что вы установили, и если не секрет вы из какого дома айрона?

  • happyhour Senior Member
    офлайн
    happyhour Senior Member

    1847

    16 лет на сайте
    пользователь #129391

    Профиль
    Написать сообщение

    1847
    # 29 декабря 2015 14:44

    Переиграл на 100 установочный диаметр вентилятор
    Покупал скрытый люк, посоветовали, как бесшумный вентилятор такой:

    Soler& Palau
    SILENT-100 CZ DESIGN
    http://www.bydom.by/Ventilyaciya/Bytovye_ventilyatory/Bytovye_ven ... SIGN_-_3C/

    По всему нравится, для 5 квадратов мощности вроде хватает, настроился брать.
    Есть какие-то минусы?

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 29 декабря 2015 15:30 Редактировалось SANN2008, 3 раз(а).
    Bentley:

    SANN2008, а напишите, пожалуйста, поточнее, что вы установили, и если не секрет вы из какого дома айрона?

    SANN2008:

    себе поставил домвент

    брал в москве, там он чуть больше 20$ стоил, у нас 50$

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 29 декабря 2015 15:47 Редактировалось StatVent, 1 раз.

    Есть какие-то минусы?

    happyhour, из минусов только цена :)

    Вначале думала поставить в трех комнатах клапаны на окна, но был у нас оконщик - очень отговаривал, говорил, что зимой их продуктивность маленькая, они промерзают и я не получу желаемого эффекта, так ли это?

    Bentley, правильно сказал оконщик. в силу своих конструктивных особенностей в них нет теплошумоизоляции из-за чего они могут промерзать и производительности порядка 10-15 м3/ч явно недостаточно для обеспечения даже нормативного воздухообмена в 30 м3/ч на 1 человека.

    Для того чтобы у Вас не было обратной тяги всем каналам должно хватать приточного воздуха для правильной работы. Производительность одного канала составляет усреднённо 50 м3/ч. Соответственно, если у Вас 3 вентканала, то нужно подать 150 м3/ч притока.

    Если Вы остановились на пассивных вентиляционных клапанах, то при их выборе обращайте внимание не только на наличие хорошей теплошумоизоляции, но и на производительность при 10 Па - это приблизительно и есть разрежение, которое создаёт вентканал.
    Некоторые производители приводят еще производительность при 20,30,40 Па, но это для ооочень мощной механической вытяжки и никак не для естественной вентиляции.

    Также не забудьте, что эффективность работы пассивных вент. клапанов напрямую зависит от работы вытяжки и если у Вас последний или предпоследний этаж, то стоит задуматься об установке механической вытяжной системе, чтобы и зимой и летом вытяжка работала в правильном направлении.

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Lanube (30 декабря 2015 17:04)
    Основание: 3.3.3, 3.3.4

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Bunia Senior Member
    офлайн
    Bunia Senior Member

    740

    16 лет на сайте
    пользователь #128208

    Профиль
    Написать сообщение

    740
    # 29 декабря 2015 16:10 Редактировалось Bunia, 1 раз.
    StatVent:

    Вначале думала поставить в трех комнатах клапаны на окна, но был у нас оконщик - очень отговаривал, говорил, что зимой их продуктивность маленькая, они промерзают и я не получу желаемого эффекта, так ли это?

    Bentley, правильно сказал оконщик. в силу своих конструктивных особенностей в них нет теплошумоизоляции из-за чего они могут промерзать и производительности порядка 10-15 м3/ч явно недостаточно для обеспечения даже нормативного воздухообмена в 30 м3/ч на 1 человека.

    Ну не надо так все оконные клапаны под "одну гребенку". Ваше высказывание относится к оконным клапанам без фрезеровки оконного профиля либо с фрезеровкой (в деревянных окнах) недостаточной площади. Погуглите про Аэрэко ЕНА2 - они не промеозают, пропускают до 40 м.куб/час и с шумоизоляцией у них все в порядке!

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Lanube (30 декабря 2015 17:03)
    Основание: 3.3.4

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 31 декабря 2015 10:57 Редактировалось enital, 1 раз.

    я когда окна ставил тоже от представителей серьезной оконной компании слышал только негатив по оконным клапанам, мол нарушается конструкция окна, ухудшаются его теплотехнические свойства и т.п.
    а вообще вызывает сомнения как может дышать целая комната с людьми через щель по сечению как шланг в противогазе, кто служил - тот поймет :)

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • Bunia Senior Member
    офлайн
    Bunia Senior Member

    740

    16 лет на сайте
    пользователь #128208

    Профиль
    Написать сообщение

    740
    # 31 декабря 2015 15:09 Редактировалось Bunia, 1 раз.

    enital, повторюсь, что не все оконные клапаны одинаковые! Как раз та жалкая пародия на клапаны, стоящая очень дешево, и создала это негативное представление о них. Есть очень достойные продукты, как стеновые, так и оконные (окно при этом продолжает эффективно выполнять свои функции, если сделано правильными руками).
    ЗЫ: На нашем рынке немало достойных оконных компаний предлагающих достойные оконные клапаны ;)

  • alexeyvld Member
    офлайн
    alexeyvld Member

    143

    12 лет на сайте
    пользователь #470379

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 2 января 2016 22:26

    Всех с Новым 2016 годом!

    Прошу проконсультировать с вентиляцией и кондиционированием спален и гостиной в стандартной панели, четвертый этаж из пяти (оранжевая на рисунке), потолки 2,5 метра, выходит на запад. Лоджии застеклены. Квартира симметричная, поэтому планируются две одинаковые системы. Затраты максимум до 3 тысяч на две комнаты, желательно, конечно, меньше. Если суммы не хватает, то приоритет отдается вентиляции.

    Пока планируется наборная приточка под потолком в лоджии, только с фильтрами и глушителями, без нагревателя. Догрев/охлаждение мультисплитом митсу инвертер, каждый внутренний блок на 2-2,5 квт. Внутренние блоки над дверями, как наименее заметное место. Вытяжка через санузлы перетоком. Плавная регулировка скорости вентилятора желательна.

    Два варианта: выдув вентиляции делать над кондиционером, чтобы приток попадал в кондей и разбрасывался по комнате, или разнести приток и кондей в разные углы.

    Рабочая ли вообще такая схема? Или нужно, несмотря на низкие потолки, лучше
    ставить рекуператор, а кондеи отложить "на потом"?