Ответить
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 22 июня 2015 10:34 Редактировалось Дима_1992, 4 раз(а).

    30 град - это такой?
    А зачем 125? У меня выход у вытяжки 150.
    Прайс.
    131 900 Вент решетка с жалюзи
    214 000 Воздуховод 60*204* 2метра
    116 000 Воздуховод круглый 160 мм 1 метр
    66 800 Соединитель каналов 60*204/160 мм
    78 300 2 шт. Колено плоское горизонт 60*204
    81 100 Соединитель угловой 60*204/160 мм
    51 300 Герметик силиконовый

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 22 июня 2015 13:33

    Такой.
    А затем, что потом Вы д150 впихиваете в 204х60 (по площади сечения эквивалент д125). Да еще при этом используете Соединитель угловой 60*204/160 мм, предназначенный для конечных устройств (решеток, диффузоров...)

  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 22 июня 2015 13:52
    Slava23:

    Дима_1992, смотрится красиво.
    Но есть одно "но". Вернее несколько:
    - 1ую слева деталь надо заменить на четыре: переход д150-д125, кусочек воздуховода д125, отвод д125 и затем переход с круглого на прямоугольное сечение;
    - вместо 2х отводов на 90 градусов можно было использовать 1 на градусов 30.

    Но это утолщит короб в 2 раза.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 22 июня 2015 15:05

    А если так

  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 22 июня 2015 16:46

    Слава спасибо. Мощная вытяжка и нужна чтобы пропихнуть изгибы.

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 23 июня 2015 21:23
    Дима_1992:

    Слава спасибо. Мощная вытяжка и нужна чтобы пропихнуть изгибы.

    производительность и напор это разные характеристики ;)

    кто нибудь видел в продаже колено 150 мм круглое под 45 градусов ? неужели только на заказ ?

  • eremka1984 Senior Member
    офлайн
    eremka1984 Senior Member

    1267

    19 лет на сайте
    пользователь #28250

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 24 июня 2015 08:25
    bdfy:

    колено 150 мм круглое под 45 градусов

    в материке покупал после НГ 2шт. что-то в районе 160.000

  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    15 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 24 июня 2015 09:46 Редактировалось paradoks, 1 раз.

    кто нибудь видел в продаже колено 150 мм круглое под 45 градусов ? неужели только на заказ ?

    есть из оцинковки диаметром 160 мм. подойдет?

    Жизнь – это вдох и выдох
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 24 июня 2015 22:11
    eremka1984:

    в материке покупал после НГ 2шт. что-то в районе 160.000

    150 мм ? я даже в интернете найти не могу :( 100 есть, 160 есть. 150 нет :(

    есть из оцинковки диаметром 160 мм. подойдет?

    не искать же переходник на 150 потом ))

  • eremka1984 Senior Member
    офлайн
    eremka1984 Senior Member

    1267

    19 лет на сайте
    пользователь #28250

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 25 июня 2015 07:59

    160, на него гибкий натянулся без проблем

  • Lisa13 Member
    офлайн
    Lisa13 Member

    466

    16 лет на сайте
    пользователь #148532

    Профиль
    Написать сообщение

    466
    # 3 июля 2015 09:26 Редактировалось Lisa13, 2 раз(а).
    StatVent:

    kkiilleerr, Неправильно, ваши строители оставили вас без естественной вентиляции на кухне. Под коробом сделайте врезку в вентканал и поставьте туда решетку с обратным клапаном.

    StatVent:

    kkiilleerr, 220 к решетке не надо. Подбирайте решетку исходя из размеров вашего вентканала. Попробуйте найти металлическую решетку с регулируемыми ламелями.

    Добрый день! Подскажите, где такое искать и как это выглядит? И что делать, если отверстие вентканала для естественной вентиляции оказывается по проекту за кухонным шкафчиком? (хочу сделать верхние шкафчики на кухне вплотную к коробу из гипсокортона на потолке)

    Боже, пошли мне визу
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22761

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22761
    # 5 июля 2015 10:10

    Lisa13 Лучше бы короб опустили к шкафчикам. Даже при высоком росте вы туда не достанете... (ну так обычно происходит).

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • 1439262 Member
    офлайн
    1439262 Member

    117

    10 лет на сайте
    пользователь #1439262

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 8 июля 2015 16:22

    Здравствуйте, подскажите где в минске можно найти большой выбор вентиляторов для сан. узла, чтобы увидеть вживую, сравнить? На каких производителей стоит обратить внимание?

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 9 июля 2015 09:54

    1439262, МАТЕРИК, ОМА. Все они в принципе одинаковы.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Siogun Senior Member
    офлайн
    Siogun Senior Member

    1018

    17 лет на сайте
    пользователь #85488

    Профиль
    Написать сообщение

    1018
    # 9 июля 2015 11:29

    Хочу поделиться своей конструкцией приточного клапана, может кому будет полезна.
    А может кто подскажет как можно улучшить работу.

    Итак, для начала изучил конструкции существующих приточек:

    Далее пошло творчество.
    Решил установить под окном над батареей. По идее холодный воздух с улицы должен смешиваться с нагретым от батареи. Также не должно образовываться наледи, так как корпус обдувается горячим воздухом.
    Стену бурить не пришлось, в этом мне повезло - дом кирпичный.
    Во время замены окон на ПВХ, под окном без особых усилий вынул пару кирпичей. На их место положил канализационную трубу диаметром 50мм под небольшим наклоном наружу (1-2 градуса).
    Вокруг трубы всё безбожно запенил. Затем срезав лишнюю пену торцы вокруг трубы заделам штукатуркой, что бы пена не разлагалась.

    Со стороны улицы приклеил декоративную решетку.
    Для изготовления фильтра-заслонки купил 2 пластиковые решетки, лист вспененного ПВХ 4мм в Сделай Сам (белый, жесткий и режется канцелярским ножом) и клей для ПВХ.
    Конструкцию можно посмотреть на фото ниже. Корпус крепиться к базе на стене с помощью защелок. Внутри установлен держатель фильтра из синтепона (если кто продаст небольшой кусок фильтрующего полотна - буду очень благодарен). Позже поменял фильтр на капроновую сетку, для меньшего сопротивления воздуху.
    Заслонка вырезана из того же вспененного ПВХ. Рычажок управления выведен через решетку.

    База на стене и труба.

    Решетка на улице

    Заслонка полностью открыта

    Заслонка полностью закрыта

    Установленный фильтр, по торцам видны защелки

    Картридж фильтра и заслонка

    В собранном виде

    Конструкция в работе уже больше года. Летом, а также весной и осенью она практически бесполезна, так как у нас всё время открыто окно, как минимум на "микро", воздуха хочется побольше. А вот зимой работает во всю. У нас очень большие и горячие батареи, даже накрытые пенофолом они "жарят".
    Заслонку закрывали за зиму пару раз, когда на улице было морозно и ветрено.
    Трубы 50мм всё же маловато на комнату 16 квадратов. Во второй комнате вместо кирпича как раз влез кусок воздуховода 55*110мм. Фильтр-заслонку там ещё не сделал, предыдущая конструкция туда не влазит :( .

    Есть желание добавить небольшой вентилятор, что бы улучшишь воздухообмен весной и осенью (фильтровать пыльцу и т.д.)

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 9 июля 2015 12:25

    где найти в продаже кухонную решетку на вент канал бежевого цвета (светло-бежевого). в магазинах попадаются или коричневые или белые, или что-то темно-бежевое (как рыжее)

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 9 июля 2015 16:35
    bdfy:

    где найти в продаже кухонную решетку на вент канал бежевого цвета (светло-бежевого). в магазинах попадаются или коричневые или белые, или что-то темно-бежевое (как рыжее)

    Вспоминаю, как в юношеские годы красил пластиковый бампер из баллончика, купленного на автомобильном рынке за 5 долларов. Ну лень мне было искать бампер нужного цвета...

  • Lisa13 Member
    офлайн
    Lisa13 Member

    466

    16 лет на сайте
    пользователь #148532

    Профиль
    Написать сообщение

    466
    # 10 июля 2015 14:25
    wilson:

    Lisa13 Лучше бы короб опустили к шкафчикам. Даже при высоком росте вы туда не достанете... (ну так обычно происходит).

    Я его и опустила. Вопрос другой задавала. Решила на отверстие для естественной вентиляции повесить решетку с регулируемыми (шнурочками) жалюзями, отверстие будет находиться в шкафчике с сушкой.

    Боже, пошли мне визу
  • darrinad Member
    офлайн
    darrinad Member

    279

    9 лет на сайте
    пользователь #1524040

    Профиль
    Написать сообщение

    279
    # 15 июля 2015 00:47 Редактировалось darrinad, 1 раз.

    Благодаря советам с форума мы наконец-то практически смонтировали вентиляцию из кухни, но осталось пару вопросов. Пока не поздно, можем переделать, если будут замечания. Итак, на сегодня у нас сделано таким образом.

    От вытяжки над плитой будет
    1. Труба д125
    2. Колено д125
    3. Еще одно колено д125 ????? Или может посоветуете, каким образом можно соединить п.2 и п.4, если между ними расстояние 7 см?
    4. Переход односторонний д125х(204х60)
    5. Короб 204х60
    6. Переход односторонний д125х(204х60) для входа в вентканал.
    Пункты 1-4 еще не установлены, т.к. не может решить проблему с п.3
    Для естественной вентиляции кухни:
    1. Диффузор д125
    2. Колено д125
    3. Обратный клапан д125
    4. Переход односторонний д125х(204х60)
    5. Труба 204х60
    Короба смонтированы, но возникла мысль врезать в короб вентилятор для ванной с помощью такого тройника. На схеме это место обозначено зеленым цветом. Будет ли такая система работать?
    Всем заранее спасибо за помощь.

  • axk Neophyte Poster
    офлайн
    axk Neophyte Poster

    7

    12 лет на сайте
    пользователь #637215

    Профиль
    Написать сообщение

    7
    # 16 июля 2015 21:08 Редактировалось axk, 2 раз(а).

    Может здесь есть кто-нибудь, у кого в квартире установлена приточаня вентиляция с филтрацией воздуха, поступающего с улицы, кто живет в Минске в районе радиаторного завода?

    Интересно помогает ли вам фильтрация, когда на улице стоит гарь от радиаторного завода.

    Рассматриваю вариант сделать приточную вентиляцию с фильтрацией, чтобы номально дышалось в квартире, когда на улице гарь, но не знаю поможет ли она. С закрытыми окнами становится душно, хочется воздуха с улицы, а там гарь ядовитая часто бывает.