deres:
можно взглянуть на примерную смету в типовой квартире, где замена проводов розеток с 1,5 на 2,5 приведет к удорожанию всех работ по электрике на 30-50% ?
научитесь читать--не работ, а материалов. при черновой разводке почти вся стоимость материала--это кабель. цена коробок и алебастра ничто.
Songo_:
Вы считаете цену исходя из наших магазинов и озвучиваете её (можете даже свой 1.5мм2 забить), потом называете цену при закупке у поставщика нормального (с 2.5мм2) и сумма выходит меньше, клиент счастлив, что дешевле и качественней.
ага. и магазин, небось--ома? я говорю заказчику реальные цены поставщиков. мои скидки за опт--это мои скидки. более того, если клиент закупает материалы сам--я еще и порекомендую ему поставщиков.
Songo_:
Без фанатизма и идиотизма.
а где грань? для меня 2,5 УЖЕ идиотизм и фанатизм. само собой, если заказчик желает--любой каприз. но уговаривать его потратить лишние деньги я не стану.
Songo_:
Даже форум угадали и были там зарегистрированны и замет те, что я угадал исход ваш на подобных форумах. Вот к чему бы это? Там люди очень грамотные есть и много нормативов сыпят постоянно.
что его угадывать--стандартные заблуждения оттуда:)ага, очень грамотные...когда им это выгодно. имел удоволсьтвие общаться--послал лесом. ну и в москве найти хороший кабель проблема, там вполне объективно стоит использовать 2,5, после замеров дай бог чтоб там 2 квадрата были...
333vs333:
Так потому и ушел, что читать влом. Тут не нужно ничего никому приводить, а тем более доказывать.))) Самый главный аргумент - "Я сказал!".
я и там привел те же выкладки в свое время, оспорить их не смогли. опять же, российская нормативка от нашей довольно сильно отличается, и мне нет смысла вникать в нее, ибо у нас она неприменима.
333vs333:
При своих расчетах Вы не учли данные таблицы 1.3.3 ПУЭ-6.
учел--1,0, у нас же квартиры, там +30 крайне маловероятны. далее--вы не учли пункт 1.3.6, который допускает работу с перегрузкой 15% до 5 часов к ряду.(я тоже не учитываю, дабы иметь тот самый пресловутый запас на неотключение)
333vs333:
По допустимым токам внимательно изучите таблицу 1.3.4 - при скрытой прокладке для кабеля 18А, для проводов 19.
неверно. у вас прокладка в трубах=скрытая? в земле тоже скрытая, под штукатуркой тоже, но это не в трубах. тогда уж смотрите табл. 1.3.6, она как раз под наши нужды. в воздухе для открытой, в земле для скрытой, но с поправкой на температуру окружающей среды(0,89)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды
333vs333:
Только замечу еще, что все выгоревшие розетки, которые я менял, были запитаны сечением 1,5мм2 и ниже. Не видел я ни одной оплавленной розетки, запитанной проводами 2,5мм2.
а вы меняли где-нибудь розетки, запитанные 2,5 и которым лет так 10? очень сомневаюсь, ибо этой моде гораздо меньше