Ответить
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    19 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 24 октября 2014 19:04
    dmitrykm:

    Судя по схемам в интернете нули питающих линий должны соединяться только с нулем выхода УЗО (или как это правильно называется, прошу прощения заранее), который не должен соединяться с вводным. Правильно ли это?
    То есть получается нужно посадить все нули питающих линий (которые подключены к однополюсным автоматам после УЗО) на отдельную колодку и соединить ее с выходом УЗО?

    если под питающими линиями иметь ввиду то что у вас к розеткам уходит после узо - то да. Вот как тут на картинках.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 24 октября 2014 19:18
    dmitrykm:

    Правильно ли это?

    да
    а далее я не понял. истина где-то рядом
    фото в студию и все тут

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    18 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 24 октября 2014 19:34
    tanushka.vanushka:

    плита газовая,духовка электро-я так понимаю можно от автомата или щитка проводить проводом сечение 3*2,5? или духовой шкаф 3*4? Две линии надо вести от щитка в подъезде или от щитка в квартире? Cпасибо!!! Штудируем форум дальше....)))))

    У меня в кухню была заведена одна линия со щитка 3х1.5.
    Я добавил еще одну линию 3х2.5 для питания духового шкафа (3.5 кВт), ПММ (до 2.5 кВт) и СВЧ (1-2 кВт).

  • tanushka.vanushka Member
    офлайн
    tanushka.vanushka Member

    148

    9 лет на сайте
    пользователь #1295637

    Профиль
    Написать сообщение

    148
    # 25 октября 2014 01:41

    lagush, спасибо!!!!!

  • Miroslavs Senior Member
    офлайн
    Miroslavs Senior Member

    2827

    16 лет на сайте
    пользователь #98034

    Профиль
    Написать сообщение

    2827
    # 25 октября 2014 10:28

    Подскажите пожалуйста, какое нужно сечение провода. Уже не могу читать про электропроводку.

    На даче от щитка (на улице) нужно привести провод в дом. По документам мощность 10квт, 3-х фазный свет. Провод будет лежать в земле, в трубе. Четырехжильный, медный, а какое сечение необходимо?

    Не имей сто рублей в облигациях, а имей сто друзей в организациях
  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 25 октября 2014 11:50

    M!roslav, 10 мм2

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Miroslavs Senior Member
    офлайн
    Miroslavs Senior Member

    2827

    16 лет на сайте
    пользователь #98034

    Профиль
    Написать сообщение

    2827
    # 25 октября 2014 11:54

    ElectroShaman, потому что 33квт напряжение? Или 16мм алюминевый?

    Не имей сто рублей в облигациях, а имей сто друзей в организациях
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 25 октября 2014 11:56

    M!roslav, на ввод ложится в основном 16 алюминька или 10 медь

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 25 октября 2014 12:18

    M!roslav, Это связано не с мощностью, а с требованием минимального сечения совмещенного проводника PEN (земля + ноль). Медь не менее 10 мм2, алюминий не менее 16 мм2.
    PaulBP, +

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Miroslavs Senior Member
    офлайн
    Miroslavs Senior Member

    2827

    16 лет на сайте
    пользователь #98034

    Профиль
    Написать сообщение

    2827
    # 25 октября 2014 12:20

    а по дому потом фазу каким сечением разводить?

    Не имей сто рублей в облигациях, а имей сто друзей в организациях
  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 25 октября 2014 12:38
    M!roslav:

    а по дому потом фазу каким сечением разводить?

    Следует отталкиваться от мощности. Обычно: свет - 1,5 мм2 (медь) , бытовые розетки 1,5 - 2,5мм2 (медь).

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Miroslavs Senior Member
    офлайн
    Miroslavs Senior Member

    2827

    16 лет на сайте
    пользователь #98034

    Профиль
    Написать сообщение

    2827
    # 25 октября 2014 12:43

    Спасибо за советы

    Добавлено спустя 10 минут 34 секунды

    1,5мм медь - 4,1 квт
    2,5мм медь - 5,9 квт

    шесть квт для бытовой розетки не много будет?
    Большее сечении хуже погоды ведь не сделает? Лучше с запасом?

    Не имей сто рублей в облигациях, а имей сто друзей в организациях
  • darinad Member
    офлайн
    darinad Member

    257

    10 лет на сайте
    пользователь #1153477

    Профиль
    Написать сообщение

    257
    # 25 октября 2014 17:32

    Помогите разобраться, пожалуйста, как подключается подсветка над рабочей поверхностью, если она врезана в навесные шкафчики. Хочу, чтобы она включалась от включателя над столешницей. Полагаю,что в шкафчике надо делать розетку для этой подсветки или как?
    Это будет выглядеть на схеме так или я ошибаюсь?

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    18 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 25 октября 2014 18:06

    Я тоже так собираюсь сделать. Розетка в зоне шкафчиков.
    В принципе, можно просто провод вывести из стены, подключить и заизолировать.

  • darinad Member
    офлайн
    darinad Member

    257

    10 лет на сайте
    пользователь #1153477

    Профиль
    Написать сообщение

    257
    # 25 октября 2014 18:16
    lagush:

    Я тоже так собираюсь сделать. Розетка в зоне шкафчиков.
    В принципе, можно просто провод вывести из стены, подключить и заизолировать.

    lagush, т.е. саму розетку в шкафчике ставить не обязательно, а только чтобы провод из стены торчал, правильно?

  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    25799

    18 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    25799
    # 25 октября 2014 19:35
    M!roslav:

    Спасибо за советы

    Добавлено спустя 10 минут 34 секунды

    1,5мм медь - 4,1 квт
    2,5мм медь - 5,9 квт

    шесть квт для бытовой розетки не много будет?
    Большее сечении хуже погоды ведь не сделает? Лучше с запасом?

    А если 4 розетки на комнату, то получается 4 * 1,5, или Вы 4 линии от щитка вести будете?

  • shader777 Member
    офлайн
    shader777 Member

    108

    14 лет на сайте
    пользователь #226173

    Профиль
    Написать сообщение

    108
    # 25 октября 2014 21:15

    darinad, Во первых подумайте как ее (подсветку) включать, либо вместе с освещением, либо датчиком движения, либо с пульта, либо выключателем. Самая разумная на мой взгляд, это совместить с включением света на кухне.
    Во вторых все зависит от блока питания подсветки, бывают с вилкой(нужна розетка), бывают с клеммной колодкой.
    Блок питания(трансформатор) нужно где то спрятать, идеальный вариант это спрятать верхнем шкафчике либо возле вытяжки, от этого зависит куда тянуть кабель для питания подсветки и ставить или нет розетку.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287[/url]Spinning Team [/url] & [url=http://forum.onliner.by/viewforum.php?f=622[/url]Веломания[/url]
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 25 октября 2014 22:06 Редактировалось PaulBP, 1 раз.
    darinad:

    Помогите разобраться, пожалуйста, как подключается подсветка над рабочей поверхностью, если она врезана в навесные шкафчики. Хочу, чтобы она включалась от включателя над столешницей. Полагаю,что в шкафчике надо делать розетку для этой подсветки или как?
    Это будет выглядеть на схеме так или я ошибаюсь?

    подсветка обычно светодиодная. питается от трансформатора. трансформатор от вывода 220. трансформатор размещают на шкафчиках, в шкафчиках под кухней. выбор только за вами

  • darinad Member
    офлайн
    darinad Member

    257

    10 лет на сайте
    пользователь #1153477

    Профиль
    Написать сообщение

    257
    # 25 октября 2014 22:16 Редактировалось darinad, 1 раз.
    shader777:

    darinad, Во первых подумайте как ее (подсветку) включать, либо вместе с освещением, либо датчиком движения, либо с пульта, либо выключателем. Самая разумная на мой взгляд, это совместить с включением света на кухне.
    Во вторых все зависит от блока питания подсветки, бывают с вилкой(нужна розетка), бывают с клеммной колодкой.
    Блок питания(трансформатор) нужно где то спрятать, идеальный вариант это спрятать верхнем шкафчике либо возле вытяжки, от этого зависит куда тянуть кабель для питания подсветки и ставить или нет розетку.

    shader777, включать хочу с включателя рядом с блоком розеток над столешкой. Я так понимаю, там, где будет спрятан трансформатор,там и подключать нужно? Если подсветка нужна под двумя навесными шкафчиками, то соответственно нужны два встраиваемых профиля, а значит будет два трансформатора, т.е в каждом шкафчике, и в каждом должен быть вывод от включателя или как? Может мои вопросы глупые, но объясните даме))

    Добавлено спустя 1 минута 41 секунда

    PaulBP:

    darinad:

    Помогите разобраться, пожалуйста, как подключается подсветка над рабочей поверхностью, если она врезана в навесные шкафчики. Хочу, чтобы она включалась от включателя над столешницей. Полагаю,что в шкафчике надо делать розетку для этой подсветки или как?
    Это будет выглядеть на схеме так или я ошибаюсь?

    подсветка обычно светодиодная. питается от трансформатора. трансформатор от вывода 220. трансформатор размещают на шкафчиках, в шкафчиках под кухней. выбор только за вами

    PaulBP, да, подсветка будет светодиодная.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 25 октября 2014 22:27
    darinad:

    а значит будет два трансформатора,

    не обязательно. все провода от лент сводите в одну точку