Уважаемые соседи! Довожу до вашего сведения выдержки из ТКП (технический кодекс установившейся практики)45-5.09-105-2009 "Отделочные работы".
"3.Общие положения:
3.7. Отделочные работы должны выполняться после завершения следующих видов работ:
-установки оконных, дверных и балконных блоков, заделки и изоляции стыков их сопряжения с ограждающими конструкциями;
-остекления световых проемов;
-устройства пола на балконах и лоджиях;
-прокладки электрических и слаботочных проводов;
- установки закладных изделий, монтажа и проведения испытания инженерных систем.
3.9. Отделочные работы внутри здания должны выполняться при температуре в помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные покрытия, не ниже 10 гр. и влажности воздуха не более 60%. При температуре ниже 10гр. работы внутри здания должны выполняться при действующих системах отопления и ветиляции."
А теперь рассказываю - до настоящего момента контур здания не остеклен (нет окон во многих квартирах). Штукатурный слой, выполненный хоть и в теплый период времени, в настоящее время имеет во многих квартирах следы промерзания и соответственно расслоения. Более того, если кого-то заинтересует ТКП, то шрукатурный слой в тех случайных квартирах, где я видела, имеет существенные отклонения по вертикали, горизонтали и структуре, в первую очередь откосы. В последствии это приведет к значительным затратам в ходе отделки. А в местах промерзания у вас дома будут в лучшем случае желтые пятна проступать, в худшем - штукатурный слой отвалится. По-хорошему существующий слой полностью надо "перетянуть", то есть пройти свежим тонким штукатурным слоем. По своей квартире отметила отсутствие от проектного решения одной секции радиатора в гостиной (по проекту 8, по факту 7). Стоимость рассчитывалась по проектно-сметной документации, соответственно стоимость завышена....
В договоре указан перечень услуг застройщика. В часности меня смущает компенсация стоимости теплоэнергии (ок. 1 млн.руб).
До настоящего времени газовый котел не запущен, соответственно отопления и теплоэнергии в доме не имеется. Затраты на обогрев бытовок предусмотрены в ПСД статьями "временные здания и сооружения", а также "зимними удорожаниями". Спрашивается - а куда наши денежки ушли?
компенсация стоимости строительных машин и механизмов - ещё более нехиленькая сумма. В расценках уже закладывается стоимость исходя из нормативных машино-часов (целый труд работников РНТЦ затрачен на их подсчет!!!!). Компенсация полагается за сверхнормативные затраты и простои машин и механизмов. Если строители по каким-то причинам не укладываются в эти машино-часы, то почему мы должны из своего кармана оплачивать убытки туркам, причиненные ими же в следствии неправильной организации труда на объекте? Может стоит всем жильцам коллективно задать эти вопросы застройщику?