Mr.1995:
дифзащите насрать на заземление, она лишь следит, чтобы в любой момент времени ток, протекающий по фазному проводнику был равен току через проводник нейтральный. и если разность между этими токами превысит определенное значение, дифзащита сработатет.
Проблема в том, что разница в токах возникнет только тогда, когда будет контакт на землю.
Ток не может убегать в воздух.
Именно поэтому в трехпроводке УЗО срабатывает сразу при пробое на корпус, а в двух проводке ждет, пока кто-нибудь до этого корпуса дотронется.
Приборы с импульсными блоками питания, те же стиральные машины, посудомоечные и т.д., имеют фильтры, закороченные на корпус, поэтому у них есть штатные утечки тока. И поэтому же они щипаются, если не заземлены.
Фен же у Вас не щипается, если его держать работающим в одной руке, а другой взяться за батарею.
Т.е. нету там никаких утечек и его можно без проблем подключать в линию с УЗО 10 мА.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд
Хотя, возможно, есть фены, у которых вилка с заземляющим контактом. В таких, наверное, возможны штатные утечки