    # 20 октября 2016 20:32
    Mr.1995:

    tankard:

    Mr.1995:

    А на тридцатке, есть возможность ещё и резетку для фена замутить.

    Фен с импульсным блоком питания?

    А это уж какой у вас найдётся - я ведь не в курсе каким феном пользуется ваша супруга :lol:

    Расскажите, откуда у фена утечки тока на землю, саркастичный Вы наш.

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15726

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15726
    # 20 октября 2016 20:33

    Vitaliy, все думаю насчет питания некоторых элементов в квартире от двух фаз. И так кручу, и сяк.
    Зашел в магазин, распродающий некогда оборонное предприятие, за мощными низкоомными резисторами, гляжу, а там на прилавок выкладывают пускатели по социально низким ценам. Прикупил парочку. Сообщил товарищам, они пошли через час - уже не было :)

    Добавлено спустя 34 секунды

    nv_cosmos, буду знать ;)

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 20 октября 2016 21:23

    две страницы бреда.

    про автоматы скажу берите любой фирмы, но качественные будут отвечать таким требованиям:
    1 - ток 6000А
    2 - чем больше весят тем лучше
    3 - 6 заклепок на автомат

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • buldosov Senior Member
    офлайн
    buldosov Senior Member

    826

    13 лет на сайте
    пользователь #388926

    Профиль
    Написать сообщение

    826
    # 20 октября 2016 21:39 Редактировалось buldosov, 1 раз.

    yury_by, что за цены атомные? :molotok: Я пытаюсь свои девайсы за более адекватную цену вдуть и то брать особо не хотят(в профиле если что,вдруг еще понадобятся :rotate: ).Они хоть и мои ровесники,но работают тихо.Такие как у вас тоже есть :)

    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд

    motor-pblcb, пардон за флуд :beer:

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15726

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15726
    # 20 октября 2016 21:54

    buldosov, где атомные, там запятая есть :) Кнопочные посты ничего так :super:

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • buldosov Senior Member
    офлайн
    buldosov Senior Member

    826

    13 лет на сайте
    пользователь #388926

    Профиль
    Написать сообщение

    826
    # 20 октября 2016 22:45

    Точно,не приметил запятую 8)

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 21 октября 2016 01:24
    tankard:

    Mr.1995:

    tankard:

    Mr.1995:

    А на тридцатке, есть возможность ещё и резетку для фена замутить.

    Фен с импульсным блоком питания?

    А это уж какой у вас найдётся - я ведь не в курсе каким феном пользуется ваша супруга :lol:

    Расскажите, откуда у фена утечки тока на землю, саркастичный Вы наш.

    Заземление тут, вообще ни при чём - если есть разница между силой тока фазы и нулевого защитного проводника - это сигнал о том что происходит утечка тока.

  • tankard Member
    офлайн
    tankard Member

    434

    19 лет на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    434
    # 21 октября 2016 08:09
    Mr.1995:

    Заземление тут, вообще ни при чём - если есть разница между силой тока фазы и нулевого защитного проводника - это сигнал о том что происходит утечка тока.

    Нулевой защитный проводник - это и есть земля. Вернее, не совсем земля, но именно он подводится на заземляющие контакты в розетках.
    Узо про него ничего не знает :)

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 21 октября 2016 08:21
    tankard:

    Mr.1995:

    Заземление тут, вообще ни при чём - если есть разница между силой тока фазы и нулевого защитного проводника - это сигнал о том что происходит утечка тока.

    Нулевой защитный проводник - это и есть земля. Вернее, не совсем земля, но именно он подводится на заземляющие контакты в розетках.
    Узо про него ничего не знает :)

    Вы предлагаете отказаться от УЗО? или как? Что вы предлагаете и на что опираетесь? На твердое или пустое? А может мягкое?

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 21 октября 2016 09:38 Редактировалось Mr.1995, 1 раз.
    tankard:

    Mr.1995:

    Заземление тут, вообще ни при чём - если есть разница между силой тока фазы и нулевого защитного проводника - это сигнал о том что происходит утечка тока.

    Нулевой защитный проводник - это и есть земля. Вернее, не совсем земля, но именно он подводится на заземляющие контакты в розетках.
    Узо про него ничего не знает :)

    Ошибочка вышла, уставший был, нулевой рабочий.
    И что, что он подводится на заземляющие контакты в розетках - дифзащите насрать на заземление, она лишь следит, чтобы в любой момент времени ток, протекающий по фазному проводнику был равен току через проводник нейтральный. и если разность между этими токами превысит определенное значение, дифзащита сработатет.

  • tankard Member
    офлайн
    tankard Member

    434

    19 лет на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    434
    # 21 октября 2016 11:20
    Mr.1995:

    дифзащите насрать на заземление, она лишь следит, чтобы в любой момент времени ток, протекающий по фазному проводнику был равен току через проводник нейтральный. и если разность между этими токами превысит определенное значение, дифзащита сработатет.

    Проблема в том, что разница в токах возникнет только тогда, когда будет контакт на землю.
    Ток не может убегать в воздух.
    Именно поэтому в трехпроводке УЗО срабатывает сразу при пробое на корпус, а в двух проводке ждет, пока кто-нибудь до этого корпуса дотронется.

    Приборы с импульсными блоками питания, те же стиральные машины, посудомоечные и т.д., имеют фильтры, закороченные на корпус, поэтому у них есть штатные утечки тока. И поэтому же они щипаются, если не заземлены.
    Фен же у Вас не щипается, если его держать работающим в одной руке, а другой взяться за батарею.
    Т.е. нету там никаких утечек и его можно без проблем подключать в линию с УЗО 10 мА.

    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд

    Хотя, возможно, есть фены, у которых вилка с заземляющим контактом. В таких, наверное, возможны штатные утечки

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 21 октября 2016 12:28
    tankard:

    Mr.1995:

    дифзащите насрать на заземление, она лишь следит, чтобы в любой момент времени ток, протекающий по фазному проводнику был равен току через проводник нейтральный. и если разность между этими токами превысит определенное значение, дифзащита сработатет.

    Проблема в том, что разница в токах возникнет только тогда, когда будет контакт на землю.
    Ток не может убегать в воздух.
    Именно поэтому в трехпроводке УЗО срабатывает сразу при пробое на корпус, а в двух проводке ждет, пока кто-нибудь до этого корпуса дотронется.

    Приборы с импульсными блоками питания, те же стиральные машины, посудомоечные и т.д., имеют фильтры, закороченные на корпус, поэтому у них есть штатные утечки тока. И поэтому же они щипаются, если не заземлены.
    Фен же у Вас не щипается, если его держать работающим в одной руке, а другой взяться за батарею.
    Т.е. нету там никаких утечек и его можно без проблем подключать в линию с УЗО 10 мА.

    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд

    Хотя, возможно, есть фены, у которых вилка с заземляющим контактом. В таких, наверное, возможны штатные утечки

    Оно то так, а разве не могут увеличится токи утечки путём суммирования - стиралки и фена, ведь машинка имеет заземляющий проводник ? И второй вопрос, почему когда фен отключался от перегрева, срабатывал диф 10 мА, заменили на 30, всё в порядке.

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10656

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10656
    # 21 октября 2016 13:00
    tankard:

    Хотя, возможно, есть фены, у которых вилка с заземляющим контактом. В таких, наверное, возможны штатные утечки

    фены вроде как должны иметь II класса защиты- вилка без заземляющего контакта, двойная изоляция.

  • Wolf1 Member
    офлайн
    Wolf1 Member

    114

    12 лет на сайте
    пользователь #510127

    Профиль
    Написать сообщение

    114
    # 21 октября 2016 13:54

    Уважаемые форумчане! Извините, что пишу сюда, не знаю, где можно ещё спросить. Ситуация такая. Обнаружил, что на электросчетчике в квартире, после старых хозяев отсутствует одна пломба(на крышке, закрывающей провода). Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, чтобы не попасть на штраф и т.д. Заранее огромнейшее спасибо!

  • tankard Member
    офлайн
    tankard Member

    434

    19 лет на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    434
    # 21 октября 2016 17:20
    Mr.1995:

    Оно то так, а разве не могут увеличится токи утечки путём суммирования - стиралки и фена, ведь машинка имеет заземляющий проводник ?

    Ток фена через землю стиралки убегать не может.

    И второй вопрос, почему когда фен отключался от перегрева, срабатывал диф 10 мА, заменили на 30, всё в порядке

    Что угодно могло быть. Может, особенности дифа, может, емкостное напряжение в фене. Это надо было по месту на каком-нибудь mastercity поспрашивать.
    Я бы, честно говоря, лучше отказался от фена в ванной, чем заменил диф на больший номинал.
    В ванной вообще с точки зрения электробезопасности чем меньше времени проводишь, тем лучше :)

    Добавлено спустя 28 минут 43 секунды

    deres:

    фены вроде как должны иметь II класса защиты- вилка без заземляющего контакта, двойная изоляция.

    Ну мало ли. В интернетах про фены со встроенным УЗО пишут. Если УЗО встроено, там однозначно PE-проводник будет

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • Vollod Junior Member
    офлайн
    Vollod Junior Member

    66

    11 лет на сайте
    пользователь #789789

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 21 октября 2016 20:45 Редактировалось Vollod, 1 раз.

    Кто может помочь(не за бесплатно) с ремонтом отопительного котла "Master"Пишите в ЛС или по тел 8-029 344 41 42 (vel) Андрей или (17)511 90 80 (9-18)

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10656

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10656
    # 21 октября 2016 21:17
    tankard:

    Если УЗО встроено, там однозначно PE-проводник будет

    схренали?
    встроенное узо (как и любоу узо) может срабатывать и без земляного провода. Достаточно утечки провод-влажная плпстмасса корпуса фена-влажные руки-пол/корпус стиралки/и т.д.

  • alexeyvld Member
    офлайн
    alexeyvld Member

    143

    12 лет на сайте
    пользователь #470379

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 21 октября 2016 21:31 Редактировалось alexeyvld, 1 раз.
    motor-pblcb:

    B-a-d:

    Подскажите надежное реле напряжения которое можно приобрести в Минске.
    Максимум 4 ячейки, одно на квартиру.
    Пока, что остановился на УЗМ -51М + ВАР-М01-08

    Это хороший вариант или есть более оптимальное решение?

    Для 3-х комнатной квартиры, мне по душе такой вариант в щитке 56 мест:
    РН-111м + бесшумный контактор от хагер Hager esc-263S (63А бесшумный)
    Лучше я не нашел варианта.

    А чем, собственно, УЗМ-51М + ВАР-М01-08 хуже РН-111м+Hager esc-263S? Если можно, аргументировано, конечно - емкости со временем умирают, резисторы не те, бренд никакой и пр. В частности, если рассматривать квартиру с 40А в Минске, т.е. низкую вероятность срабатывания.

    Широко известный в узких кругах электрошаман (который cs-cs), например, после временной остановки производства УЗМ-51М перешел на новатек, но после его возобновления - вернулся на меандр.

    И если "затачиваться" на новатек, почему сразу не взять РН-106?

    Спасибо.

  • tankard Member
    офлайн
    tankard Member

    434

    19 лет на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    434
    # 21 октября 2016 22:37
    deres:

    tankard:

    Если УЗО встроено, там однозначно PE-проводник будет

    схренали?
    встроенное узо (как и любоу узо) может срабатывать и без земляного провода. Достаточно утечки провод-влажная плпстмасса корпуса фена-влажные руки-пол/корпус стиралки/и т.д.

    Не будут в цивилизованных странах пропускать ток через человека, тем более при повсеместно наличии земли. Пускай даже в течение миллисекунд.

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10656

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10656
    # 21 октября 2016 22:50

    класс защиты II+

    Наличие двойной или усиленной изоляции и устройства защитного отключения. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.

    как бы так.....