    MASTER+, откуда цитатка первая? номер документа?
    и что же за верь такой--ПЭУ?

    Спаси и заземли!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 20 апреля 2014 02:00
    Devil inc.:

    MASTER+, откуда цитатка первая? номер документа?

    не из раздела электропроводок и кабельных линий, а из раздела осветительных приборов. из тех же "старых" и тех же "новых" норм.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    12 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 20 апреля 2014 07:15
    Devil inc.:

    цитатка первая

    Относиться то к подключаемым осветительным приборам а не к проводникам проложеым в жилых помещениях. Тут наверное правильно отталкиваться от 1,5 квадрат по меди.

  • kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    20 лет на сайте
    пользователь #8740

    Профиль
    Написать сообщение

    1984
    # 20 апреля 2014 08:17
    PaulBP:

    kir[102], давненько так не делают:) только пожарники в основном.

    ну здрасьте! на проспекте победителей, у минск-арены как минимум два дома сдается с такой разводкой в зоне магазинов (за подвесным потолком). это из свежего, что сам видел... если будет большое желание поспорить, могу и фотой кинуть (:

    а пожарники, кстати, обязаны свое тянуть в ПВХ трубе или коробе. и в короб этот ничто иное докладывать запрещено.

    Добавлено спустя 9 минут 1 секунда

    microb115:

    Я видел, что провода идут по стенке без всякой гофры или еще каких либо коробов.Крепятся металлическими или пластиковыми зажимами.Разве так нельзя??

    очень даже можно. есть такое как "дюбель-стяжка" - им удобнее чем закручивать металлической полосой. но быстрее всего будет простой стяжкой по проволоке. кстати, норма крепления по горизонтальному участку - 40 см. прикиньте, сколько вам крепежа пойдет для различных вариантов.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=273498][Паяльник & Отвертка TEAM][/url]
  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 20 апреля 2014 09:58 Редактировалось MASTER-1, 2 раз(а).
    Devil inc.:

    MASTER+, откуда цитатка первая? номер документа?
    и что же за верь такой--ПЭУ?

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок
    Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
    Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
    Область применения. Определения
    Общие требования. Электроснабжение
    Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
    Электропроводки и кабельные линии
    Внутреннее электрооборудование
    Учет электроэнергии
    Защитные меры безопасности

    Дата введения 2003-01-01

    Россия.
    Также
    ВСН 59-88
    СНиП 23-05-95

    PaulBP:

    не из раздела электропроводок и кабельных линий

    Дай документ, почитаем и сравним.

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 20 апреля 2014 12:55

    MASTER+, слизал непонятно что не понятно откуда?
    то что ты выше привел это из Глава 6.6 Осветительные приборы и электроустановочные устройства.

    6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.

    Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100oC.

    Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.

    Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети

    MASTER+:

    Электропроводки и кабельные линии

    а теперь заходим и смотрим какой текст http://almih.narod.ru/lib-en/pue7-htm/7-1-32.htm

    второе. есть более свежий документ ткп от 11 года. с гуглом вы знакомы. ищите и изучайте

    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд

    kir[102]:

    ну здрасьте! на проспекте победителей, у минск-арены как минимум два дома сдается с такой разводкой в зоне магазинов (за подвесным потолком). это из свежего, что сам видел... если будет большое желание поспорить, могу и фотой кинуть (:

    зачем спорить. просто на строй канторах советской закалки народа валом. вот они еще и делают как проще и быстрее сдать объект. а не в жилых постройках в основном всё в лотках металлических.

  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 20 апреля 2014 15:46 Редактировалось MASTER-1, 4 раз(а).
    PaulBP:

    MASTER+, слизал непонятно что не понятно откуда?
    то что ты выше привел это из Глава 6.6 Осветительные приборы и электроустановочные устройства.

    MASTER+:

    Электропроводки и кабельные линии

    а теперь заходим и смотрим какой текст http://almih.narod.ru/lib-en/pue7-htm/7-1-32.htm

    Данные относятся к сечению провода арматуры освещения, а не проводки.

    PaulBP:

    второе. есть более свежий документ ткп от 11 года. с гуглом вы знакомы. ищите и изучайте

    В поиске есть противоречия.

    Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — документ, описывающий устройство, принцип построения, особые требования к отдельным системам, их элементам, узлам и коммуникациям электроустановок в СССР. ПУЭ не является документом в области стандартизации.[1] В данный момент различные редакции действуют на территории России (7-е издание), на Украине (6-е издание), в Белоруссии (6-е издание) и так далее.

    ПУЭ-6

    ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
    МОСКВА
    ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
    1987

    Именно в ПУЭ-6, номинальное сечение 1 мм кв.

    Добавлено спустя 17 минут 22 секунды

    В итоге мы у себя имеем сейчас ТКП 339-2011(Технический кодекс ), по которому все должны ориентироваться.
    PaulBP :beer:
    В Главе 8 на 549 странице есть всё, больше чем в ПУЭ7.

    Ссылку на ТКП 339-2011 стоит завести в шапку темы. :znaika:

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 20 апреля 2014 17:28

    1,5 как и говорили

  • kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    20 лет на сайте
    пользователь #8740

    Профиль
    Написать сообщение

    1984
    # 20 апреля 2014 17:37

    MASTER+, бла! ну вообще-то строят не по закалке, а по проекту!!

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=273498][Паяльник & Отвертка TEAM][/url]
  • honest_by Member
    офлайн
    honest_by Member

    431

    12 лет на сайте
    пользователь #493644

    Профиль
    Написать сообщение

    431
    # 20 апреля 2014 17:43

    Скажите, а в стену в короб и вывести розетку под HD телевизор подойдет это 0.75 кабель или надо уже минимум 1.5? Спасибо

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 20 апреля 2014 18:24

    1,5

  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 20 апреля 2014 19:16
    kir[102]:

    MASTER+, бла! ну вообще-то строят не по закалке, а по проекту!!

    Проект у многих отсутствует. :( , тк он стОит денег.
    Проект должен выполнятся согласно ТКП МЭ РБ.

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 20 апреля 2014 19:46
    MASTER+:

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

    в Беларуси не действует, только в России. посему даже смотреть не буду.
    да и внутри светильника реально 0,75, а вот снаружи минимум 1,5, о чем уже написали

    Спаси и заземли!
  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 20 апреля 2014 21:41 Редактировалось MASTER-1, 1 раз.
    Devil inc.:

    да и внутри светильника реально 0,75, а вот снаружи минимум 1,5, о чем уже написали

    Внутри можно и меньше!

    Devil inc.:

    MASTER+:

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

    в Беларуси не действует, только в России. посему даже смотреть не буду

    Чудак. :D Кто работает, должен знать эволюцию СНиП и Правил.
    Да ПУЭ6 заменили.

    код выделить все
    Байка.

    Собрались два электрика на рынке Уручье, в самом выгодном павильоне по электрике и спорят, каждый уверяет, что прокладка провода окрытым способом именно так самая лучшая.
    В итоге консенсус не был достигнут.

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 20 апреля 2014 21:46
    MASTER+:

    Кто работает, должен знать эволюцию СНиП и Правил.

    сколько стаж у вас?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 20 апреля 2014 21:51
    MASTER+:

    Да ПУЭ6 заменили.

    уже спрашивал--чем? частично вышли дополняющие нормативы, но ПУЭ 6 в беларуси никто не отменял. и в отличии от вас я это знаю:)

    MASTER+:

    Внутри можно и меньше!

    по ТУ завода-изготовителя да, без него--нельзя.

    Спаси и заземли!
  • legenda_fan WoT Club
    офлайн
    legenda_fan WoT Club

    7857

    11 лет на сайте
    пользователь #715173

    Профиль
    Написать сообщение

    7857
    # 20 апреля 2014 22:04
    PaulBP:

    MASTER+:

    Кто работает, должен знать эволюцию СНиП и Правил.

    сколько стаж у вас?

    Ответа я так понимаю не ждать? Мне просто тоже интересно.

    "...Эй, а кто будет петь, если все будут спать?"
  • honest_by Member
    офлайн
    honest_by Member

    431

    12 лет на сайте
    пользователь #493644

    Профиль
    Написать сообщение

    431
    # 20 апреля 2014 22:18

    хватит ругаться ребята, вы лучше скажите менять ли мне кабель в эл. коробе на 1.5 для телика, ведь он (телик) жрет мало)

  • van-sound Member
    офлайн
    van-sound Member

    242

    16 лет на сайте
    пользователь #109298

    Профиль
    Написать сообщение

    242
    # 21 апреля 2014 00:13
    honest_by:

    хватит ругаться ребята, вы лучше скажите менять ли мне кабель в эл. коробе на 1.5 для телика, ведь он (телик) жрет мало)

    хотите меняйте хотите нет -Вы хозяин
    1,5 минимум по механической прочности, если уверены что кабель не будет подвергатся внешн воздействиям можно меньше(те см как в самом ТВ- мах 0,5-0,75мм2 тк там провода защищены корпусом),но под Вашу ответственность

    электрика и тп т +375291741150(Vel+ viber)
  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 21 апреля 2014 00:28 Редактировалось MASTER-1, 2 раз(а).
    Devil inc.:

    MASTER+:

    Да ПУЭ6 заменили.

    уже спрашивал--чем? частично вышли дополняющие нормативы, но ПУЭ 6 в беларуси никто не отменял. и в отличии от вас я это знаю:)

    Да для Вас не отменили. :P
    ТКП181-2009

    Предисловие
    Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О
    техническом нормировании и стандартизации».
    1. РАЗРАБОТАН научно-исследовательским и проектным республиканским унитарным предприя-тием «БЕЛТЭИ» (РУП «БЕЛТЭИ») с участием приглашенных специалистов.
    2. ВНЕСЕН РУП «БЕЛТЭИ».
    3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства энергетики Республики
    Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16.
    4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ с отменой Правил технической эксплуатации электрооборудования потре-бителей, утвержденных приказом Министерства энергетики СССР от 15 июня 1989 г. № 347.

    PaulBP:

    MASTER+:

    Кто работает, должен знать эволюцию СНиП и Правил.

    сколько стаж у вас?

    Стаж немалый, с перерывами.

    Добавлено спустя 54 секунды

    legenda_fan:

    PaulBP:

    MASTER+:

    Кто работает, должен знать эволюцию СНиП и Правил.

    сколько стаж у вас?

    Ответа я так понимаю не ждать? Мне просто тоже интересно.

    Как же, как же. ;)

    Добавлено спустя 13 минут 31 секунда

    По поводу ПУЭ и ТКП была интересная ветка у проектировщиков -
    http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/gosstandart_rb_zayavlyaetpue ... 612.0.html

    B3-B4-B5-B5+ -B7